发布于:2007-12-31 08:06:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我这里多层住宅户内箱图纸设计的:普通插座17个,一个20A两极漏电保护,线为3*4MM2,我想变为3*2.5MM2,行吗?规范上没有规定配多大的线,只有规定一个插座按50瓦考虑,50*17=850W,2.5的线足够了。卫生间,厨房,空调都单独设计了回路。另外每户设计8000瓦,干线应该配多大的,设计的是3*16.8000/220/0.9=40.40A,查载流量表35度情况下10MM2的线的安全载流量为64A,足够了。但设计说要乘1.25的系数,乘了才50A,也够。但设计又说现在电线质量不好,必须用16的。不知道这样设计合理吗,1.25是如何得来的,依据在那,请大家给算一下,谁说的有理:1、用2.5的线合理吗。2、用10平方的线依据的对吗?现在不都要求节能吗,等待中。。。。。。。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
按8千瓦设计,应该选用16平方的导线,
另插座也应该分2个回路,规范也有规定。
请问楼上能告诉我那个规范吗,谢谢!
回复 举报