土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖系统中压力表读数的问题

关于采暖系统中压力表读数的问题

发布于:2007-12-30 21:35:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在热水采暖系统中,压力表的读数是绝对压力还是相对压力?
在热水供暖系统中,定压方式的不同是否会造成压力表读数的不一致?
比如20米高的楼,在回水点设置高位水箱定压,水位高度24米,这样在回水点的表压应该是24米。如果在回水点用定压罐定压,由于定压罐与室外大气隔离,是完全的闭式系统,这样回水点表压是不是应该是14米?希望得到大家的帮助

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    、压力表的读数是表压力(相对压力),要换算成绝对压力,就要再加上当地大气压。
    2、定压方式不同,压力表的读数是不一致的。
    比如,采用开式膨胀水箱定压,回水点压力表读数应接近定压线的相对高度;如采用气压罐和补水泵定压,则压力表读数应接近气压罐内压力和补水泵设定压力。但无论如何,在管路特性确定以后,在泵流量一定时,供回水压差是一个定值。如采用补水泵定压时,回水压力提高时,供水压力也相应提高,供回水差值一定。
    2008-01-01 20:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • cainiao156
    cainiao156 板凳
    其实压力应该是一样的,就算用定压罐,所给的压力也应该是相对压力加一个大气压的压力,所以压力表的读数还是二十四米,压力表的压力如果在14米的话,就相当于系统处于真空状态了,一加热就汽化了。想明白了,谢谢大家給与帮助;-)
    2008-01-01 19:30:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]内走道排烟量确定&彩钢板外墙的传热系数计算

大家好!我是刚刚开始做暖通设计的,现在要做一个车间。车间的外墙采用的是窗台下为页岩砖。上部为内外6mm彩钢板中间180mm檩条(内填充180mm厚岩棉)。我想请问 1.上部外墙的传热系数要怎样取,要分开计算吗?我没做过这样的。 2.还有超过40米的内走道自然排烟满足不了,要做机械排烟,排烟量如何确定?是否可以在走道两侧的侧墙上做两个轴流的排烟风机。谢谢大家指点,谢谢!

回帖成功

经验值 +10