土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防的层高大于5米,荷载如何计算?
碰到个工程,地下一层,为人防,层高8米,那么外墙的人防荷载规范就查不到了,建筑只规定了人防层的最底层高,真不知道人防层是否可以做的这样高。

全部回答(7 )

  • rfgcsj
    人防地下室规范给出的外墙等效静荷载值有适用范围的,计算高度要小于5m。只能按规范的4.3--4.6节及附录B的公式计算等效荷载,其中C、R、Pm等参数是保密的,要向人防办提供。即使是使用理正,也要这些参数才能计算出来。
    2009-05-04 22:12:04 来自 PC 评论 举报
  • wjnzhjh
    理正可以算,它的参数是在程序内部的,没问题!
    2009-04-06 19:01:06 来自 PC 评论 举报