地上十八层,为住宅楼,地下一层,为人防地下室,地上封闭楼梯间具备自然通风条件,合用前室不具备,按高规加压送风,风量为20000立方,而按人防防火规范,地下一层合用前室(楼梯间为防烟楼梯间,加压送风)送风量为12000立方,楼梯间为16000立方,如果前室地下地上合用一送风井,风机按最大选,则应为20000立方,用电动风口,地下很大约为600X2000,地下楼梯间送风量应为23000立方,是不是这样?要不要考虑设置余压阀?如设置余压阀,则余压阀面积太大了!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
另外,在我们这边,你这种情况视为整个楼梯间可自然排烟。
至于合用前室的加压送风,说实在话,我没明白你所说的风量。对于这个问题给四个建议:
1、合用前室共用一个加压送风系统
2、你以后做防排烟,基本上不用看人防的规范,除非你做的是国防部的。以高规为准。
3、合用前室的定性为楼梯间自然排烟,合用前室不具备自然排烟,按这一条看高规表格的加压送风量。
4、到目前为止,我觉得绝大部分加压送风系统是经不住考验的,因为我们国家的管理、经济水平有限,我较少见过设余压阀的项目,这个你可以参考当地的项目。
回复 举报
你的情况是这样的:地上地下共用楼梯间,地上部分自然排烟,地下部分如何处理?所有合用前室均需要设加压送风。
是这么个情况吧?
回复 举报