土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大家建议是用35直变0.4还是35变10再变0.4

大家建议是用35直变0.4还是35变10再变0.4

发布于:2007-12-30 11:43:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有一商业房地产项目 市政进线是35KV
计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA,
2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器
谁给点建议哪个好点?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccr100001
    ccr100001 沙发
    当然是35kV变0.4,这样可以节省投资
    2008-01-06 20:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • liuhaidong8210
    恩,谢谢 提供建议
    2008-01-04 19:48:04

    回复 举报