只看楼主 我来说两句2、不用的接线盒通口除胶圈外应该还有一金属园片,只有胶圈不能达到防爆要求的。一般厂家在产品出厂时都配备了至少一个。
3、建议楼主将你所说的“压盘式引入装置”更换成钢管步线的接头,这个主要是在设备定货时没有规定进线方式造成的。
不过这个接头你可以自制:保留2和紧固螺栓,把1作成内螺纹。然后采用防爆挠性管和钢管连接。需要注意的是:对于采用BV导线的密封圈5应该更换成适用于导线的那种。(电缆的是一个孔,导线的则是多孔)
回复 举报
对于第三个问题关键是有的回路是穿钢管走的BV线,并且这是1区内,不能有中间接头,又不能用接线盒转换成电缆线,这一般怎么解决?