丁类厂房(单晶硅拉晶车间),建筑面积6000平,占地3500平,生产车间面积1700平,车间高度6m,需不需要设置喷淋,小弟先在此谢谢各位老大,希望帮帮忙,现在审图中心的意见不同意,有人说需要,有人说不需要
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zhangrwen
沙发
需要设置,见GB50016-2006, 8.5.1
2008-01-04 16:09:04
赞同0
-
chunmei88
板凳
看看防火规范,根据生产类别火灾危险等级看是否需要设!