土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防讨论:六层单元式住宅该不该设置消火栓。

消防讨论:六层单元式住宅该不该设置消火栓。

发布于:2005-01-08 20:35:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单元式住宅共六层,其中一层为门市。问:室内是否设置消火栓?“根据《建规》七层以上(包括一层设置有商业服务网点)应设置消火栓。”而对六层单元式住宅,其中一层为门市的,没有作明确的规定。
而我在一个项目上,被消防总队要求设置消火栓。
我的观点:不设置。因:1.《建规》可以理解为“不设置”;2.现在多层住宅设置室内消火栓的实际效果很值得探讨。

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • 开拓
    开拓 沙发
    消防队的是地方规定,要结合地方实际
    规范只是最底规定
    地方补充也要考虑的
    2005-06-14 15:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • 开拓
    开拓 板凳
    19楼的8.6.2怎么理解呢?
    设应该各层均设
    我倾向于设
    包括住宅的公用楼梯间
    2005-06-14 14:56:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车厂内的小型燃油库消防怎么做?

汽车厂内的小型燃油库,防火堤内有2个100m3的固定立式柴油罐(乙B类)已经做了冷却水,灭火毯、灭火沙,8kg的灭火器,周围设有室外消火栓,还要做什么消防设施

回帖成功

经验值 +10