土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助:地下车库纵横梁下喷头的布置疑问

求助:地下车库纵横梁下喷头的布置疑问

发布于:2007-12-29 17:10:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
地下车库梁下(梁1200到650等不等。十字交错)我做的上喷,喷头间距3.6米。施工现场已做好喷淋主管,支管还没布置。但现场监理等质检部门反应说有很多梁间没有喷头,保护不到。因为在3.6米两喷头之内仍有2.4米左右的四梁封闭的区域。而喷头距顶板75~150mm之内根本喷不到该区域。请问按照规范在650mm的梁下(减去板厚梁距板下净距550mm,按规范最大限度喷头距顶板550mm。)的四梁封闭区间内没有独立的喷头保护,而整体喷头布置仍按3.6米之距布置距顶板550mm行吗?也即在大于650mm的梁下不管四梁封闭面积大小都得做独立的喷头布置在其内(小于4米X4米)?如果不能解决能改为下喷吗?感谢各位师哥师姐前辈指导。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yssdhnmd
    yssdhnmd 沙发
    为什么呢!这不符合规范吗?
    2012-08-17 14:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • 小方
    小方 板凳
    我们做车库喷淋都是在层梁图上做的
    大梁差不多就按照墙考虑了
    如果不考虑梁就得按照2楼说的增加补偿喷头和集热罩
    2008-01-10 12:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

"工作报告"

2007年即将过去了,崭新的2008年即将到来,借着十七大的东风,现在把今年的工作情况,以及2008工作计划向各好友做如下工作报告: 新的一年里,我们要紧密扎根在这里,高举"有空必来,有来必言,有言必留,有留必看"理论的伟大旗帜,认真贯彻落实"雁过留声,人过留言"的要求,坚持"知无不言、言无不尽"的思想路线,弘扬"一不怕手酸,二不怕麻烦"的大无畏精神,把"保持联系,经常骚扰"作为振兴这里的第一要务!要从根本上改变"几天来一趟,想到才来上,来了不说话,逛逛就走人"的方式!留言要有新思想,灌水要有新思路,吹牛要有新突破,抬杠要有新局面!坚持"四有"即有组织,有预谋,有把握,有成绩。相互促进,共同发展,从而使咱群走上可持续发展 同时坚决贯彻2008新观念: