土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?
请教:33层高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?
1地上00米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?要分分两区行吗?自喷分三区行吗?各系统只设两加压泵各一用一备行吗?利用减压阀分区行吗?谢谢!

全部回答(10 )

  • jian_cong
    75KW的消防泵还是很常见的,至于启动方法相信有经验的电气工程师会帮你设计好的了,采用星三角降压启动。这么大的水泵很有可能会产生水锤,但也有不少方法能防止水锤对泵的伤害。

    楼上的同学就你的假设,30l/s,120m的喷淋泵,你说一用一备不适合,那两用一备你怎么选泵?不要告诉我你用的是15L/S,120M的水泵哦!
    2008-01-07 23:11:07 来自 PC 评论 举报
  • ynhyh
    喷淋泵只设两台偶觉得不大合理,
    如果喷淋泵Q=30l/s H=120m,N=75KW
    请问楼主如何启动喷淋泵?
    如果喷淋泵直接启动,首先过大的启动电流会先线路上产生较大的压降,使电网电压波动很大,影响并联在电网上的其他设备的正常运行;其次,对于水泵自身来说,水流会在很短时间达到全速,在遇到管路拐弯时,高速的水流冲击,会产生很大的冲击力,形成水锤效应,破坏管路,当水泵突然停止时,高速的水流会冲击到水泵的叶轮上,形成很大的冲击力,会使叶轮变形或损坏。
    建议楼主采用多用一备并联运行,系统设置稳压装置,通过压力变化对喷淋泵逐一启动

    消火栓系统同样处理
    2008-01-07 10:04:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10