土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:地下车库自喷喷头设置

求助:地下车库自喷喷头设置

发布于:2007-12-29 16:53:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库梁下(梁1200到650等不等。十字交错)我做的上喷,喷头间距3.6米。施工现场已做好喷淋主管,支管还没布置。但现场监理等质检部门反应说有很多梁间没有喷头,保护不到。因为在3.6米两喷头之内仍有2.4米左右的四梁封闭的区域。而喷头距顶板75~150mm之内根本喷不到该区域。请问按照规范在650mm的梁下(减去板厚梁距板下净距550mm,按规范最大限度喷头距顶板550mm。)的四梁封闭区间内没有独立的喷头保护,而整体喷头布置仍按3.6米之距布置距顶板550mm行吗?也即在大于650mm的梁下不管四梁封闭面积大小都得做独立的喷头布置在其内(小于4米X4米)?如果不能解决能改为下喷吗?感谢各位师哥师姐前辈指导。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    上喷头是要考虑其布水障碍的,不能简单按照布水强度来算了,喷不到就谈不上保护的,我们还是应该认真对待消防安全的。
    2007-12-30 20:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • weizhongyi78
    weizhongyi78 板凳
    还有,看到你的专业消防论坛了很不错啊
    2007-12-30 12:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自吸消防泵上电磁空气阀的原理、作用

我公司自吸消防泵管道上有个电磁空气阀,电线接入电机接线盒。据说是把管道中的空气排掉,请问高手自吸消防泵上电磁空气阀的原理、作用?

回帖成功

经验值 +10