土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防洗消

人防洗消

发布于:2007-12-29 16:44:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
人防口部洗消集水坑与洗消集水坑得区别是什麽?集水坑中潜污泵得流量应该以洗消用水量来定吗?有那位好心人知道,麻烦告知一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • long_xiazai
    long_xiazai 沙发
    消火栓水量太大了 不宜用消火栓来冲洗
    2009-06-10 10:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    都是为了战时,或战后冲洗墙面、过道用水,水量不大,是按面积来定的;也有的简易洗消是用消火栓来冲洗,这种情况的考虑设置一个大一点的坑和泵,常规应该在口部设置一个DN25的管,或者消火栓带有软管系统;所以水泵的选择是根据你选择冲洗方式来确定的;
    2008-01-02 20:26:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。