发布于:2005-01-08 18:24:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在实际工作中,遇到几个工程,高强螺栓抗滑移系数复试结果均只有0.36,低于0.45,请教诸位:这种现象常见否

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fxgg2004
    fxgg2004 沙发
      建议你在做抗滑移复试时在试件上做点手脚,这样系数就能达到要求了.虽然是做假,但很试用的,楼主别说你是坚理,专门打假的,呵呵~~~
    2005-05-26 16:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • 牛逼闪闪放光芒
    这种现象是常见的,这是施工过程中钢材表面的除锈等没做好,或受温度等影响导致高强螺栓自应力释放造成的,施工质量较高的时候高强螺栓抗滑移系数复试结果一般都能满足你的设计数值!
    2005-05-24 20:36:24

    回复 举报