火灾自动报警系统主电源的保护开关为什么不应采用漏电保护开关?有哪位前辈告诉我呀?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chenaijie_302
    chenaijie_302 沙发
    谢谢各位我就是看了技术措施不太明白,现在明白了!谢谢大家!
    2008-01-02 12:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    这个道理很简单.
    看看技术措施就知道了:消防设备用电不用采用漏电保护.
    就像上面几位兄弟说的那样,消防设备断电比因为短暂的过流、漏电等可能造成的损失重要