7度区28层住宅两层地下室,结构形式剪力墙结构,原设计桩基。持力层为卵石层,600桩径,单桩承载力【3000】KPa,桩长【30】米,墙下布桩(无悬空桩)【1100】高承台梁和【400】厚筏板)。现在桩基被优化成取消承台梁,筏板厚度增至【500】,桩数不变,桩长为【15】米,单桩承载力特征值为【1700】KPa(根据端承+摩阻算出来的),但是按单桩承载力特征值【2200】KPa(放大1.3倍)来排桩,墙底轴力为原设计【22】层的轴力,删掉了【7】层的标准层,他们说这7层的重量让土来承担。
现在我对优化出的东西有疑问:
1.桩筏(墙下布桩)中的筏板500厚可行,理论上似乎筏板没弯矩,但是我从来没见过啊。
2.根据地勘资料以及桩长计算出的单桩承载力特征值1700KPa,却用2200KPa来排桩,不会出问题吗。
3.对于删掉7层标准层得出的墙底轴力,来排桩。我觉得就是再瞎扯。。。
有没有高手啊有没有高手啊有没有高手啊 解救下。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.21 万条内容 · 2158 人订阅
阅读下一篇
建筑隔震设计规范(征求意见稿)建筑隔震设计规范(征求意见稿) 根据住房城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标〔2013〕69号)的要求,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上编制而成。 本标准主要技术内容包括:总则、术语和符号、基本规定、地震作用和结构隔震验算、隔震构造要求、隔震支座要求、多层与高层建筑、大跨屋盖建筑、核电厂建筑、多层砌体房屋、既有建筑和历史建筑的隔震加固设计、村镇民居建筑。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句桩筏基础28层,若是筏板不承担地基土反力,上部荷载全部由桩基础承受,500厚筏板仅为构造和平衡墙底弯矩作用,似乎也可说过去。现在关键是筏板要承担地基土反力,这500厚的筏板和配筋就需要另行单独计算,筏板共承担几层的荷载这个问题规范不明确,只能根据当地经验考虑,具体计算模型建议提前和审图公司沟通,假如审图中心不允许,优化公司的意见我觉得可以不管。
回复 举报
你把这个优化的意见,给的500厚的桩筏板和2200ka,从新计算一遍,再哥哥指标参数发上来看看,比如地基反力,沉降,筏板配筋等等
回复 举报