请教一下这个系统图中为什么前面有电表了后面还要加电流表及功率因数表,第二个互感器是不是为电流表及功率因素表设置的

提问 发帖 回复

QQ图片20180116180139.png
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • n2460402
    n2460402 2018年01月16日 19:37:56 2楼

    前面一个是计量用的,精度更高,后一个是平时监视工作电流用的

    装两组是因为互感器的容量有限,一组互感器可能不能让电度表和电流表,以及功率因数表同时正常工作

    最好能把整张图放上来

    回复 1 举报 点赞