土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 加油站照明灯具要求

加油站照明灯具要求

发布于:2018-01-13 16:12:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

1、加油站应明确划分爆炸和火灾危险区域,严格控制明火、摩擦和撞击、电气火花、静电火花等火源。

2、加油站的醒目位置应设置带有“严禁烟火”、“熄火加油”和“禁止拨打移动电话”字样的标志。

3、必需安装经国家权威机构防爆认证,具有优良的防爆、抗静电能力,可在各种易燃易爆场所安全工作的防爆灯具。灯具所有电线都需要套在安全管里面。推荐使用隔爆型灯具可以使油气不能渗入到灯具内部,即使加油站led防爆灯内部产生电火花,也不至于引起外部油气爆燃。

4、由于加油站具有净空高,不易维修的特点,所以防爆灯光源要满足能耗低、光效高,光源使用寿命长的要求,实现长期免维护节能的目的。

QQ截图20171229143414.png

加油站隔爆型防爆灯—防爆LED照明灯QC-FB008-A-Ⅰ(T)

  5、加油站照明应满足光效高、利用系数大,照射范围广的灯具,无眩光的特点。

  6、加油站工作人员必需穿防静电衣服,非工作人员禁止进入油罐区。

  7、加油站防爆灯要具有良好的防水、防尘、防腐、防电燃性能,防止灯具灯具短路带来的火灾事故。

  8、防爆灯具及其他照明电器要做接地处理。

  9、油罐区的油罐口、量油口、卸油口、阀门、人孔等油罐附件及卸、输油管线、避雷针接线状况。

  10、加油站照明灯具的照明效果要满足眼睛的舒适度。适当的水平照度和垂直照度可以保证正确的加油操作。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiangjiangwan2011

    考虑周到,谢谢分享

    2018-01-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • 江海之士
    江海之士 板凳

    学习了,谢谢分享

    2018-01-15 09:17:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电厂输煤系统照明改造方案

长期以来,由于输煤系统环境恶劣、照明时间长、照明要求高、灯具数量巨多,维护不方便等原因,困扰着电厂各相关管理、运行和检修人员。 电厂的输煤系统,由于灯具设计落后,导致现场灯具数量过多,灯具安装位置不合理,照度达不到正常生产和维护的要求,大大加大了后期的维护成本,不仅造成资源浪费,也大大降低了工作效率。输煤系统照明存在问题主要有以下几点:                                          

回帖成功

经验值 +10