土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 组空选择的问题 ,根据围护结构算出来的室内冷负荷 是不是就是选择组空时的制冷量? 在线等 急急急

根据围护结构算出来的 室内 冷负荷为170kw  湿负荷为107KG/h ,选择一次回风系统,露点送风,但是为啥计算出来的 有个机组机组总冷负荷,到底以哪个来选表冷器?

微信图片_20180112221536.jpg

全部回答(5 )

  • z826980045

    当然 是总冷量了 ,新风负荷 包含在里面了,也需要处理的

    2018-01-15 11:48:15 来自 PC 评论 举报
  • cof1478149803307

    这个问题每人解决吗

    2018-01-13 17:54:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10