土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各位大神,请问光伏板风荷载体形系数取值

各位大神,请问光伏板风荷载体形系数取值

发布于:2018-01-10 14:42:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.jpg如图,根据荷载规范,倾斜光伏板(假设角度10°)正风压时,下边缘风荷载体系数是不是取U3=1.3,上边缘取U4=0.5,背面受风的时候相反,这样的话,实际上板面受到的是一个梯形面荷载,这样理解对不对?还是说光伏板风荷载体形系数只取两个系数中的大值1.3。如果光伏板平铺或者倾斜角度2°的话,风荷载体形系数如何取?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 何建玲
    何建玲 沙发

    《光伏发电站设计规范》中规定,地面和楼顶支架风荷载的体形系数取1.3,立面安装的支架按荷规取值。

    2018-01-19 08:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • 啊哦呃1986
    啊哦呃1986 板凳

    可保守取2.0

    2018-01-18 23:54:18

    回复 举报
    赞同0