土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 关于PKPM3.1.6与盈建科配筋计算中遇到的问题

关于PKPM3.1.6与盈建科配筋计算中遇到的问题

发布于:2018-01-08 17:30:08 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]

微信截图_20180108172449.png微信截图_20180108172533.png

左图为盈建科计算的结果,右图为PKPM计算的结果,其中PKPM计算结果中显示主筋超筋,而盈建科并没有显示超筋,而且PKPM计算中提示的I和J都代表什么?盈建科计算结果中并没有这两个字符!求大神解答

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 不说谎吧
    不说谎吧 沙发

    PKPM的I和J是指梁端的两个截面。1-7是沿梁长每八分之一长度的截面。而计算结果的差异,自己好好检查一下参数吧

    2018-01-09 09:46:09

    回复 2 举报
    赞同0
    • 一定行的回复

      参数没什么问题啊,但是YJK算荷载工况的时候有梁端两个截面,但是计算配筋的时候,就不考虑梁端截面截面了,这是什么情况?

      2018-01-09 10:50:48 回复 举报
    • 不说谎吧的回复

      我也是新手,YJK没用过,但是看你YJK计算结果是共有9个截面号,且1和9截面top配筋都很大,估计1和9就是YJK的梁端截面吧,看看YJK说明书吧

      2018-01-09 18:34:41 回复 举报
  • 一定行
    一定行 板凳

    此贴不能沉

    2018-01-09 09:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

阅读下一篇

PKPM和YJK不能互转模型了,大佬竞争,设计师受伤。

PKPM客服明确说不能转YJK模型,也不能读取YJK转来的模型。这是要干什么,只顾自己利益,谁在为设计师着想。都是行业翘楚,都是主流软件,互转模型的需求很强的。这下整的。郁闷,抗议。

回帖成功

经验值 +10