补偿装置中使用的控制器:
最早的无功补偿控制器是以功率因数为依据进行控制的,这种控制器因为价格低廉现在仍然在使用。以功率因数为依据进行控制的问题就是轻载振荡。例如:一台补偿装置里最小的电容器容量是10Kvar,负荷的感性无功量为5Kvar且功率因数为滞后0.5。这时,投入一台电容器则功率因数变为超前0.5,切除电容器则功率因数变为滞后0.5,于是震荡过程就会没完没了地进行下去。
较新型的无功补偿控制器都是以无功功率为依据进行控制的,这就要求必须具备设定功能,可以对补偿装置中的电容器容量进行设定,从而可以根据负荷无功量决定怎样投入电容器,因此可以消除轻载振荡现象。
随着技术的不断进步,无功补偿控制器的附加功能也越来越多,如数据存储,数据通讯,谐波检测,电量检测等等。使用的控制元件也从最初的小规模集成电路到8位单片机,再到16位单片机,再到16位DSP,直至高级的32位单片机。现在的32位单片机的价格已经降到30多元一片,对控制器的硬件成本已经没有多少影响,其性能超过8位单片机100倍以上,难以普及的原因主要是技术开发难度太大。
补偿装置与其他设备的组合:
随着无功补偿装置应用的不断普及,补偿装置与其他设备的组合是一个必然趋势。例如补偿装置与计量箱的组合,补偿装置与开关箱的组合等等。组合装置可以降低成本,减少占用空间,减少连接线,减少维护工作量。组合装置的设计制造没有技术难度,只是因为没有统一的标准,所以生产厂商只能根据订货来组织生产。
补偿电容器的容量及相关因素:
1、供电变压器的空载无功补偿
对于供电变压器的空载无功补偿一般选择的是并联电容器,并且其变压器的总容量为3%来作为固定补偿,从而对变压器空载无功的损耗进行补偿。
2、多路补偿的容量梯度需要进一步确定
首先,需要对用电负荷的大值与最小值进行了解,并且分析出负荷的波动,然后再考虑到实际的情况对电容器的投切步长以及分组路数进一步的确定,从而跟踪无功变化。
3、对于平衡、分相以及复合补偿的选择
在必须的时候,我们可以进行现场的测量,从而最终确定三相负荷的不平衡程度是应当选取复合补偿方式还是选取三相平衡补偿的方式。如果三相出现了严重不平衡的现象,适当容量的分相补偿则是好的选择方式。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 619 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,谢谢楼主。
回复 举报