土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压侧两进线一母联做了三锁两钥匙的机械连锁,还能不能实现母联开关自投自复?

低压侧两进线一母联做了三锁两钥匙的机械连锁,还能不能实现母联开关自投自复?

发布于:2018-01-08 14:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人不才,之前做两进线一母联的类似设计都是要求机械和电气联锁,母联开关自投不自复,从来没有成套厂家提出过异议。最近有个厂家提出来,三锁两钥匙的情况下,母联开关不可能做自投自复或自投不自复。还请大家赐教,两进线一母联三锁两钥匙到底能不能实现母联开关自投自复

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 花样百出00

    首先,有三锁二钥匙,就是机械闭锁了,机械闭锁就是为了防止误操,以免引起二路进线并列运行造气事故(二路进线并列运行前提是事先做好核相,频率等参数才能并列运行),所以大多低压成套都不用备自投功能,以免造成事故。至于你说你们母联开关有自投功能,还有电气和机械闭锁,当二把钥匙放在二路进线断路器上时,你母联开关怎么自投上去的?

    2018-01-08 16:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • sjycjm
    sjycjm 板凳

    因为加了三锁两鈅闭锁,就不能自动投切了。

    2018-01-08 15:10:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜柜内横排选型问题?

假如电容柜的刀熔进线母排是40*4,柜内汇流排由于其分支十几路,加上分支铜排连接安装孔都是采用铁质螺栓连接,如果选40*3铜排其载流量能否满足?还是选50*5做为汇流排好,请大家进来探讨下,

回帖成功