正在加载...
我这有一台SCB11-250/10.5的变压器,额定容量250kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.11%,且变压器试验合格;另有一台S11-M-160/10的变压器,额定容量160kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.36%,且变压器试验合格并运行正常。
我想问的是现在250kVA的变压器可以跟这台正在运行的160kVA变压器并联吗?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
并联运行原则上肯定是不行的,一个线路上T接运行倒是可以作为临时措施使用
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 403 人订阅
阅读下一篇
二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% ;欧姆值指的什么参数?额定负荷值又指的什么参数?这个表主要作用是什么,谁能举个实际互感器例子对应这个表的帮我理解一下,想不透转不过弯。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句并联运行原则上肯定是不行的,一个线路上T接运行倒是可以作为临时措施使用
回复 举报
回复 举报