我这有一台SCB11-250/10.5的变压器,额定容量250kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.11%,且变压器试验合格;另有一台S11-M-160/10的变压器,额定容量160kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.36%,且变压器试验合格并运行正常。

我想问的是现在250kVA的变压器可以跟这台正在运行的160kVA变压器并联吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • e_boy
    e_boy 沙发

    并联运行原则上肯定是不行的,一个线路上T接运行倒是可以作为临时措施使用