土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通阀换向报低压怎么回事求解谢谢
我公司一台620千瓦的空气源机组在制热除霜时低压为0高压在5公斤左右一会就低压保护了是怎么回事请各位老师帮忙解答一下

全部回答(3 )

  • vvvcuu
    是什么形式的膨胀阀?电子膨胀阀的话是不是参数不对啊?


    2018-01-09 20:06:09 来自 PC 评论 举报
  • 林刚

    这就是典型的供液不足,造成低压报警,化霜时一般都屏蔽低压报警

    2018-01-09 08:23:09 来自 PC 评论 举报