土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能消防楼梯间前室余压控制系统样图

智能消防楼梯间前室余压控制系统样图

发布于:2018-01-05 21:04:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
HOUNEN消防楼梯间前室余压控制系统.jpg

楼梯间/前室机械正压送风余压监控系统:

1.应用背景:根据建筑设计防火规范,高层建筑前室、合用前室设及楼梯间设加压送风系统。一般设计余压值应符合下列要求:合用前室为25Pa,楼梯间40Pa。如余压值太大可能出现疏散门难以打开的情况,紧急情况下严重影响老人儿童的疏散。因此会在加压送风主管路上设置泄压阀,当余压超标时,通过余压监控系统控制打开泄压阀使现场余压降低。

2.产品简介:HN-YA系列余压监控系统采用先进的微压差传感器,以电子磁动力光电转换模组为核心,具有可靠性高、布线简单、控制精确、安装简便、体积小巧、外型美观等特点,适用于控制各种规格的泄压阀。

3.技术参数:

工作电源:AC220V

测量范围:0~60Pa

测量精度:0.2

介质温度:-25~60℃

控制电压:24V、36V、220V

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    感谢楼主的分享
    2018-09-11 13:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    智能消防楼梯间前室余压控制系统样图
    2018-08-01 07:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能推荐一下如何设计火灾自动报警系统的书籍。

最近找了个电气设计院的实习,还不会火灾自动报警这一块的,有什么相关书籍推荐一下?

回帖成功

经验值 +10