在卫生间外墙的背面500m处有一从东到西的埋深分别为0.9米和1.3米的给水管道和排水管道,市政给水管网供水压力36mH2O水柱,建筑物层高3m,一共5-8层,室内外标高差1m。.
(1)校核管网供水压力是否满足要求;
(2)计算各段的管径;
(3)设计和确定给水管径。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
压力不足以满足8层需要,最起码需要48.5米。计算管径现需要计算管段的设计秒流量,然后利用经济流苏确定管径。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1339 人订阅
阅读下一篇
举个例子,做一个11层的住宅楼,消火栓计算压力为70m,选用管材和阀门0.8MPa的就可以满足要求,但是消火栓试验压力为不小于1.4MPa,这样一来是不是在管材和阀件的选型上都要用1.6MPa的?