土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2P空开和漏保接线方法的区别

2P空开和漏保接线方法的区别

发布于:2018-01-04 10:31:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
微信图片_20180104101503.jpg
这是个2P空开
2P空开接线,规定的是左零右火。但是有的空开大家可能注意到了上面有标注L,N
L必须接火线,N接零钱,其实2P接反也无所谓。它就是两个单P组合到一起的,结构是一样的,都有通断能力。所以平时的实际接线不需要太局限于书本上的规定。就像家里的水龙头,一般都是左热右冷。你装反也是一样用的。
如果是配电箱的话,这种一般都是左零右火,因为下端用铜排跳线比较方便。
实际接线就随意的多了
微信图片_20180104101509.jpg
看最后的2P就是左火右零
我们再看看家用的漏保,有单P的也有2P的。
微信图片_20180104101515.jpg
看上面有N标注,必须接零线
单P漏保要强调一下,标准N的位置必须接零线,因为它只是通断的火线,如果接反了,漏保推上拉下来都是带电状态,非常危险。
微信图片_20180104101519.jpg
2P漏保
这个接反也无所谓,开关通断两条线。
易筑电气.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xzg5921
    xzg5921 沙发
    电源先进熔断器后进漏保的那个图,严重不建意使用,因为漏保的控制回路的电源你不了解,有可能取的是一零一火的220V电源,也有可能取的是两火的380电源,无论哪种方式,你都无法保证漏保控制回路电源的那相熔断器一直不断,因为一但熔断器断开,漏保也就没有工作电源了,也就不工作了。
    2018-01-09 15:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳

    “所以平时的实际接线不需要太局限于书本上的规定。”规范是做什么的?没有规矩不成方圆。希望楼主发帖时不要误导。

    2018-01-04 20:58:04

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器维修的十种学习方法

变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,小编提供变频器维修培训的十种学习方法:1、报警参数检查法:所有的变频器都以不同的方式给出故障指示,对于维修者来说是非常重要的信息。通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记录。〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了。

回帖成功

经验值 +10