10/0.38kV系统。两路10kV进线,单母线分段,设母联。两台变压器,低压也是单母线分段,设母联。我以前的做法是,低压母联自投,高压母联手动。现在甲方要求高低压母联均自投,请教一下,高低压母联应如何配合?

全部回答(2 )

  • darkforaiur

    1.分路开关重合闸退出;母联开关备自投,两分路开关有一路跳闸即自动合上母联;(高低压同理)

    2.低压开关与上级高压开关失压连锁动作。如不允许环路可将分路开关设互为闭锁。

    2018-01-04 11:41:04 来自 PC 评论 举报