配四82页这个表 变压器才315KVA怎么低压侧进线断路器分断要选到50KA?35KA不行吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fanliping2000
    fanliping2000 沙发

    经过计算满足要求当然可以

    2018-01-02 15:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • 追逐岁月
    追逐岁月 板凳

    uk>=4%当然可以,复证资料可以参考,04DX101-1P183页,