发布于:2017-12-31 14:39:31
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
现在有个小餐馆前厅15平,厨房20平,前后有很大的门联通,厨房里有少量炒菜和一个油炸锅炸鸡,
目前灶台上方有一个轴流抽风机作为抽烟,前厅门边有一个普通的排气扇。
轴流风机管大概30厘米直径穿过厨房和前厅到前厅的门外,大概4米总长。
整个房间是负压状态 能从玻璃大门缝里感觉到外面吸进来的风。
现在问题就是排烟状况不是很好 前厅感觉始终有油烟出不去。
想请教下砖家们,如何减少油烟,是否应该把前厅的排风扇改成吹风进来?让房间变成正压? 另外在轴流通风管出口端是否要加个小抽风机?
感谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报