土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于10kV干式变压器耐压标准的疑问? 35kV 1min VS 28kV 5min

关于10kV干式变压器耐压标准的疑问? 35kV 1min VS 28kV 5min

发布于:2017-12-28 16:51:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天设备调试中无意间有一台干式变压器引起的疑问:
产品名称:树脂浇注干式电力变压器
型号:SC13-30/10
容量:30kVA
绝缘水平:h.v. LI/AC   75/28
耐压值不是35kV   1min吗????怎么是28kV ????
随即查看了该变压器出厂试验报告,报告显示:28kV   5min。。。。
继续查询报告检验依据,分别为:
GB 1094.11-2007
GB/T 10228-2015
GB 20052-2013
FB-17-196.01 JT   技术文件(或技术协议)
疑惑之处:28kV  5min试验标准依据在哪里?与35kV 1min标准对比哪个高?
V3Z`_C]3U}9ZPP%B(7`ARNA.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxm0765
    lxm0765 沙发

    感应耐压和工频耐压不一样的。

    2018-05-24 12:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • mr苏
    mr苏 板凳

    好像有图集

    2017-12-28 19:37:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型园区的变压器调配是什么?

如题:在一些文章上看到有些企业有好几个变压器,在不同的季节或者生产周期中,会对变压器进行调配,以进行节能。变压器调配的节能原理是什么?另外,如何进行变压器调配,是在变压器后端的配电网络中增加ATS或者切换开关之类的吗?

回帖成功

经验值 +10