18层框架塔式。
如图,
1、户与户之间2窗间距要不小于1200(1200这句高规也有,只是我有些不太理解);
2、单元分户防火墙2窗间距不小于2000(今天高规没在身上,我印象中这段话好像是有,可是感觉不是2000,好像是1500);
3、那一户之内的2窗间距是否要执行1200?

1198844373664.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhugaoyong
    zhugaoyong 沙发
    1.关于窗槛墙和窗间间1.2M的规定是针对只设置一个出口的条件.如果你塔式的设置了剪刀梯的话,就不存在这个问题
    2.关于你楼梯要满足150的规定,呵呵,最好要做到400.如果是住宅的话,没必要开1200的门.一般都是1.0M的
    2008-01-31 17:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • pzq52013
    pzq52013 板凳



    这个是这个意思,如果大于150,那么它开启时将影响到楼梯的疏散。其实在我们一般的设计中,图示位置没有用子母门,而是用单扇的平开门。那样的话,一点也影响不到楼梯的疏散功能!
    2008-01-30 16:16:30

    回复 举报
    赞同0