分配电箱可否用一级浪涌保护~

提问 发帖 回复

变电所在本建筑内,低压柜出线进的各分配电箱,可否采用一级浪涌保护~

变电所在本建筑内,低压柜出线进的各分配电箱,可否采用一级浪涌保护~
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 自由随心00
    自由随心00 2017年12月27日 13:35:33 2楼

    关键看设计要求,进线柜使用1级或二级浪涌保护器均可,分配电箱使用二级浪涌保护器即可

    回复 0 举报
  • mingxingming
    mingxingming 2017年12月27日 15:57:31 3楼

    应该可以吧,反正我们的箱变可以用

    回复 0 举报
  • 追逐岁月
    追逐岁月 2017年12月28日 15:37:00 4楼

    一级浪涌保护产品的通流能力大,电压保护水平较高,这点需要注意,选用SPD的Up应小于安装处设备的冲击电压Uw。

    回复 0 举报
  • 古木叶
    古木叶 2019年02月01日 14:04:50 5楼
    应该可以吧,
    回复 0 举报
  • wangxf
    wangxf 2019年02月17日 21:46:27 6楼
    不需要,可用2级或3级~!