土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 想向山东省设计同行咨询一个消防设计问题

想向山东省设计同行咨询一个消防设计问题

发布于:2017-12-26 11:32:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问,十一层的住宅,地下室功能为储藏,该地下室是否需要布置喷淋系统,山东省地方消防局对此是否有这个要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    只要是住宅(超高层除外),地下室都不用设自喷。规范只对共建有要求。住宅压根就没提。

    2018-01-24 09:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • doniac
    doniac 板凳

    如果是纯住宅,我们这要求一类高层地下储藏室设置喷淋,二类不用设置;我是泰安的- -

    2018-01-23 20:36:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净空高度大于15m的甲类仓库采用什么灭火措施?

不宜用水灭火,净空高度大于15m,堆垛类仓库

回帖成功

经验值 +10