为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了电容器频繁投切。电容器投入电网时形成振荡回路,产生过电压和过电流。在频繁过电压的作用下,电容器的局部放电不断得到激发而加剧,其结果必然对绝缘介质的老化和电容量的衰减起促进作用。一般认为电压升高10%,寿命降低一半。国标GB / T12747. 1 - 2004中规定电容器操作每年不超过5000 次,原因是投入电容器所产生的过电压虽然是瞬间的,但过电压对绝缘介质的影响是能够积累的。在安装自动补偿装置后电容器组频繁操作,每年每台电容器操作次数为国标要求的3 倍以上,加速了绝缘介质的老化,逐步发展到电击穿,最后电容器爆破以致引起火灾
低压电容器.jpg
  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    楼主说的很正确。

    2017-12-25 21:00:25

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3分钟了解如何接三相四线电度表

有些电工朋友会接一般的电路线,但是遇到电表就不会接了,大多情况下,电表都是供电局来接的,自己很少动手,现在用3分钟时间给大家讲解如何接三相四线电度表。简单的说:三相电度表有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意它们是分出入的)。而258是接相线的。当然还有别是的接法,这样说简单些而已。三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图: