土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅建筑设计时所选择的灯具不讲究吗?地下室双管荧光灯,正负零用圆形吸顶灯?

住宅建筑设计时所选择的灯具不讲究吗?地下室双管荧光灯,正负零用圆形吸顶灯?

发布于:2017-12-25 12:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅项目公共部位自己看着办来布置灯具的数量(差不多就行)),套内每个房间布置一盏灯。不需要进行照度计算,咨询过一个培训班的老师回答说我们设计是出施工图的,这么细化的布置不是我们做的,这项工作要做也是由二次装修深化设计来做照度设计。

住宅项目套内一般就两种灯具,普通圆形灯和厨房卫生间的防水防潮灯,其他灯具也很少出现,天正电气内的这两种灯具功率由设计人员指定,那作为设计人员如何确定其功率大小呢~
根据公式:
灯具数量=房间净面积*照明功率密度值(w/m2)/灯具功率
1盏=15平方(一般主卧室)*6/90瓦
计算出来一盏灯具需要90瓦才能满足照度,90W可能吗????????
3.jpg
  • easunlee
    easunlee 沙发

    首先你要搞清楚 照明功率密度值 的含义,这个是为了节能的。不是下限,而是上限。 即 执行目标值 6w/m2 的前提是 15m2的卧室的总功率不得超过 90W。

    其次,设计院对于住宅,也真的只是施工图,不要以为一个灯就代表一个灯,而是表示本房间这里有灯位。装修可以从此引出~~

    2017-12-25 17:18:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线和地线傻傻分不清?教你如何分辨

按照接线标准火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色零线(N)颜色须用黑色、蓝色地线(PE)颜色须用黄、绿双色线面对3孔插座,左零,右火,中间地家庭电路中零线、火线的判断方法1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线,剩下不亮的全是地线。最简单的方法:用电笔确定火线后,分别用两根裸线和火线接在220V灯泡上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦)