土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电容柜怎么确定指示灯数量的问题

低压电容柜怎么确定指示灯数量的问题

发布于:2017-12-22 21:56:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压柜壳体设计新人,请教大家:低压电容柜中,电容器共补、分补指示灯应该各是多少? QQ图片20171222215441.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 北京茂百特电气

    投切指示灯按照补偿的组数来定,每组一个,再加一个投入退出按钮指示灯,主开关合闸指示灯。

    2020-08-26 22:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐的风0102

    共补一般2个,分补一般三个。

    2018-01-19 15:22:19

    回复 举报
    赞同0