室外消防用水量怎么确定的??

发布于:2017-12-21 16:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做了一个农贸市场的室外消防,设了一个25L/S和一个15L/S的室外消火栓,那么室外消防用水量怎么算的呢??是加起来吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师55731

    多个建筑以大的为准,大的满足了,小的自然满足!

    2017-12-25 16:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • raylee0701
    raylee0701 板凳

    根据建筑物类别等查规范GB 50974-2014

    2017-12-22 14:20:22

    回复 举报