比如,框架结构,抗震等级二级,有根框架柱轴压比0.87,但按表轴压比限值为0.75,轴压比超限!
采取注3、注4双重措施后,限值可以放大至0.75+0.15=0.9,大于0.87,可。
但要按0.75+0.1=0.85的轴压比,即轴压比限值增加0.1去查配箍特征值并进行体积配箍率计算和箍筋设计。