住宅楼内户内配电箱空调插座回路的漏电断路器能否改为2P断路器?

提问 发帖 回复

住宅楼内户内配电箱空调插座回路的漏电断路器能否改为2P断路器? 某大型商住小区(总建筑面积约160万平米)内的所有在建住宅楼,设计院在施工过程中“根据甲方来函意见”所出的变更中有如下内容“5、原住宅户内配电箱空调插座回路的漏电断路器改为断路器,具体详下图”。 变更图中将所有两路(带高位分体式空调一路,带低位落地式空调一路)空调出线开关都改为TSH2-40/2P  20A

住宅楼内户内配电箱空调插座回路的漏电断路器能否改为2P断路器?

某大型商住小区(总建筑面积约160万平米)内的所有在建住宅楼,设计院在施工过程中“根据甲方来函意见”所出的变更中有如下内容“5、原住宅户内配电箱空调插座回路的漏电断路器改为断路器,具体详下图”。

变更图中将所有两路(带高位分体式空调一路,带低位落地式空调一路)空调出线开关都改为TSH2-40/2P  20A

而JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范8.4.4条规定:柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。

那现在设计院变更为不装设剩余漏电动作保护器,即不装设漏电断路器,是否违规?!

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • muyuyao
    muyuyao 2017年12月20日 10:48:13 2楼

    请搞建筑施工的朋友们发表个人意见!!!

    特别是设计院的电气设计朋友们!!!

    回复 0 举报
  • rykinia
    rykinia 2017年12月20日 11:01:18 3楼

    柜式空调插座还是要漏电保护的,壁装空调因为一般人触碰不到可不设漏电保护。

    回复 6 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2017年12月20日 11:05:53 4楼

    另外,请问大家:

    1、住宅内就不可能安装柜式空调吗?

    2、对分体式空调,宜装设就可以不装设吗?

    3、不装设剩余电流动作保护器、仅安装2P断路器的话,会有什么危害?多大危害?

    回复 0 举报
  • 电气交流
    电气交流 2017年12月20日 11:12:25 5楼

    一般都会设置漏电保护,不管是柜式还是壁挂式等!

    回复 1 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2017年12月20日 11:30:55 6楼

    规范中分体式空调的概念是否不准确,应该是挂式空调?!

    回复 2 举报
  • 大同00
    大同00 2017年12月20日 11:50:41 7楼

    空调回路均设漏电保护。

    回复 3 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2017年12月20日 15:19:39 8楼

    “5、原住宅户内配电箱空调插座回路的漏电断路器改为断路器,具体详下图”的变更内容是否违反JGJ242-2011设计规范的要求?!

    回复 4 举报
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 2017年12月20日 17:06:44 9楼

    其实很简单 规范说的也们明确  立式空调  插座位置为距离地面0.3米   所以要设置漏电,考虑可能接插排出来啊  柜式空调外壳容易被触碰之类的。挂墙的空调  位置比较高,也不太容易出现接插排的情况,平时也不容易被触摸,所以规范要求宜设漏电。至于甲方提出的改为2p ,也能说明甲方并不怎么懂,挂式空调插座回路的保护器,1p就行,嗯嗯。

    回复 3 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2017年12月21日 14:47:03 10楼

    规范的8.4.3条的条文解释中说得更加清晰----除壁挂分体式空调器的电源插座电路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器,剩余动作电流不应大于30mA.

    回复 0 举报
  • muyuyao
    muyuyao 2017年12月21日 14:48:26 11楼

    客厅内,通常不会安装壁挂分体式空调器,几乎都是柜式空调。卧室内,也同样可能安装柜式空调。所以在设计时,你根本无法强制性要求某空调插座只能安装壁挂分体式空调器。且你的空调回路,也通常是客厅、卧室同一回路,你就更不能舍弃漏保了,因为这样就严重违规了!!!

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料