土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大面积水池设计 要不要加扶壁柱

大面积水池设计 要不要加扶壁柱

发布于:2017-12-19 16:42:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想问下各位大神:现在要做一个23mx16m的大面积地下敞口水池,水深2.85m,。现在底板准备做500mm,底板外挑出300mm,双层双向三级钢16间距150;池壁250mm厚,配筋16间距200问题来了,这么大水池侧壁要不要每隔4m~5m做一个 550mmx550mm的扶壁柱 360截图20171219164449936.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zsh9012
    zsh9012 沙发

    学习了

    2021-02-26 16:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • lzf303893
    lzf303893 板凳

    2.850m的池深,250mm的壁厚,只要计算通的过,配筋、裂缝没问题,就可。只是转角要加强配筋及构造处理。有水池专用计算软件,PKPM的POOLS,是PKPM收购世纪旗云公司的产品。

    2019-07-28 18:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多