因以前做35kV电缆,,现有110kV电缆200米,接地采用一端直接接地,一端采用保护接地, 问需要回流线吗?

急 急 急|||||

全部回答(2 )

  • cof1513780481248

    不知道,是否可以去百度看看

    2017-12-20 22:49:20 来自 PC 评论 举报
  • aytf818

    如果金属护套及外护层的感应电压超过了保护器的承受范围,则需要加回流线;反之则不加。  要使回流线真正发挥作用,必须保证:(1)回流线一端和电缆的金属护套的可靠连接;(2)回流线另一端和变压器中性点间的可靠连接。这两点在施工过程中要格外留意。