土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 新手求教 110kV电缆接地方式
因以前做35kV电缆,,现有110kV电缆200米,接地采用一端直接接地,一端采用保护接地, 问需要回流线吗?

急 急 急|||||

全部回答(2 )

  • cof1513780481248

    不知道,是否可以去百度看看

    2017-12-20 22:49:20 来自 PC 评论 举报
  • aytf818

    如果金属护套及外护层的感应电压超过了保护器的承受范围,则需要加回流线;反之则不加。  要使回流线真正发挥作用,必须保证:(1)回流线一端和电缆的金属护套的可靠连接;(2)回流线另一端和变压器中性点间的可靠连接。这两点在施工过程中要格外留意。

    2017-12-20 21:17:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10