土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 增大截面加固时的界面处理问题

增大截面加固时的界面处理问题

发布于:2017-12-18 16:27:18 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
21.jpg
增大截面加固是通过增大原结构构件的截面尺寸并增配计算所需的钢筋与原结构共同受力,提高构件的强度和刚度的一种加固方法,适用于梁、板、墙、柱构件的加固。
增大截面施工中,界面处理的质量直接关系到增大截面部分与原构件之间的界面能否结合良好,加固后的结构、构件是否具有可靠的共同工作性能。故在结构加固工程中不能有任何疏漏和闪失。
首先,原构件混凝土粘合面经修整露出骨料新面后,尚应采用花锤、砂轮机或高压水射流进行打毛。必要时,也可凿成沟槽。值得注意的是,不论是否采用结构界面胶,均不得省去本工序。
对板类构件,由于仅靠打毛及涂刷界面胶,在很多情况下尚不足以保证新旧混凝土之间具有足够的抗剪粘结强度,因此,尚需锚入一定数量的剪切销钉。剪切销钉的直径不小于6mm,销钉的锚固深度应取板厚的2/3,其间距应不大于300mm,边距应不小于70mm。
22.jpg
原构件露筋,包括混凝土已有纵向裂缝处的钢筋部分,应进行除锈和防锈处理。对锈蚀严重的钢筋,尚应会同设计单位进行补筋。至于除锈、补筋后是否还需进行防锈处理,视实际情况而定。
23.jpg
最后,涂刷结构界面胶前,应对原构件表面界面处理进行复查,不得有漏剔除的松动石子、浮砂以及漏补的裂缝和漏清理的其他污垢等。这是因为原构件表面经机械打毛或凿槽后,虽曾经过一次清洗,但若施工作业人员稍有疏忽,仍有可能遗留一些影响新旧混凝土粘结强度的局部缺点、损伤或污垢。倘若表面处理后未立即进人涂刷界面胶的工序,也可能出现新的污垢或其他问题。因此,在喷涂界面剂前尚应进行一次检查,以免给工程留下隐患。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计梁柱配筋怎么计算

有一句很流行的口头禅:“算不清加钢筋”,当然这是一句笑谈,但是这也反映出,很多设计师认为实际配筋量只要大于软件计算输出的配筋量结构就没有问题,因此,就随意的放大配筋,尤其当结构比较复杂时,这种现象更加普遍。但这样直接放大配筋真的都是对结构安全性有利的吗?正如“肉要长对地方一样,长不对地方就是赘肉”一个道理,加钢筋不能盲目乱加,如果加的不合理反而会对结构不利。下面以加大梁、柱这两类构件计算配筋作为最终实配钢筋而引起的相关问题进行分析弊端。一、直接放大梁的计算配筋会存在以下几个问题1)如果随意放大梁的配筋,有可能会导致梁的配筋率大于1%,此时按照规范要求是需要进行双排布置钢筋的,这时候由于as发生了变化,as相比原来配筋计算时用到的as增大,导致受压区高度h0变小,这样实际上可能会导致增加的钢筋量有可能达不到用新的as计算的钢筋量,可能造成计算配筋结果偏小。

回帖成功

经验值 +10