土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个通风排烟小问题,哪位好心人给小女子个解答

一个通风排烟小问题,哪位好心人给小女子个解答

发布于:2007-12-28 16:15:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人学建筑设备的,今年刚毕业
由于专业方向转向给排水,对暖通已经忘得差不多了
现在上头让我帮个忙,帮一家酒店(类似锦江之星那种)地下室选个风机(风机管道都在,风机被不法分子窃走)
地下室大小:36.8*15*2.8
原风机管口方形,尺寸约50*50(希望可以和风机匹配)


另外,有没有可以调节风量的风机阿?
因为风机可能要兼顾排风与消防排烟,平时仅作排风用,火灾时要兼顾排烟


小妹算下来如果单排气风量应该是12000立方米/小时
如果排气+排烟大概就是24000立方米/小时

到这里就瓶颈了,实在不知道该咋选型啊
哪位好心帮个忙不?

3Q~~~

如果有雷锋可以耐心解答,联系:
QQ:381804862
谢谢~ ^---^

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 二虎
    二虎 沙发
    双速风机怎么算单位风量耗功率?低速的时候肯定不满足呀
    2008-01-07 12:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • aguang-98
    aguang-98 板凳
    还是做双速风机合理些,,,估计这个建筑是以前的建筑,,500多一点平米,估计不用分区.难道499平和501平在实际中差别就 那么大吗?
    2007-12-29 08:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场的通风及防排烟问题

请教下大家了:11万平米商场通风和防排烟怎么去做?规范哪里有?应该注意些什么?

回帖成功

经验值 +10