本人学建筑设备的,今年刚毕业
由于专业方向转向
给排水,对
暖通已经忘得差不多了
现在上头让我帮个忙,帮一家酒店(类似锦江之星那种)地下室选个风机(风机管道都在,风机被不法分子窃走)
地下室大小:36.8*15*2.8
原风机管口方形,尺寸约50*50(希望可以和风机匹配)
另外,有没有可以调节风量的风机阿?
因为风机可能要兼顾排风与消防排烟,平时仅作排风用,火灾时要兼顾排烟
小妹算下来如果单排气风量应该是12000立方米/小时
如果排气+排烟大概就是24000立方米/小时
到这里就瓶颈了,实在不知道该咋选型啊
哪位好心帮个忙不?
3Q~~~
如果有雷锋可以耐心解答,联系:
QQ:381804862
谢谢~ ^---^
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
二虎
沙发
双速风机怎么算单位风量耗功率?低速的时候肯定不满足呀
2008-01-07 12:56:07
赞同0
-
aguang-98
板凳
还是做双速风机合理些,,,估计这个建筑是以前的建筑,,500多一点平米,估计不用分区.难道499平和501平在实际中差别就 那么大吗?
2007-12-29 08:57:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报