工程概述:主楼26层,8度区,地下一层1.8米,地下二层3.5米,主楼范围外为地下车库,1.5米覆土,3.8米层高。主楼范围为筏板基础,车库部分为独立基础加抗水板。
地勘资料:持力层卵石,天然地基承载力特征值200Kpa,修正深度d=3.8+1.5-0.3(室外地坪)+0.2(室内面层)+1.3(主楼筏板)=6.5米。 由200Kpa修正到640Kpa,主楼基底压力550Kpa,故天然地基方案成立。
疑问:我们所有人都认为若地下车库采用独立基础加抗水板,主楼修正深度应从室内地面算起。与地勘单位沟通不果,地勘单位坚持算法无误,规范确实是这么写的。
于是找到了当地审图机构老总,并支持我们的观点,(这回有底气了)随后又与地勘沟通,然后不果。
后来找到了相关资料。有两本书:《结构技措》和朱总《问与答》。
《结构技措》认为:
有地下室并采用筏板基础时,应从室外地面算修正深度,但注意此配图仅为单体带地下室,不带大底盘车库。
朱总《问与答》就更直接了看图C款:
于是乎,我就在想,在规范表述模糊的情况下,这两本书是否可以作为权威和依据? 好再次与地勘方沟通。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句朱总书的全名是什么呢
可提供后面一页
回复 举报
都从室内地面算,主楼考虑倾覆和滑移。
回复 举报