土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨污合流的小区排水问题,请教大侠

雨污合流的小区排水问题,请教大侠

发布于:2007-12-28 15:42:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、最近设计一个小区的排水系统。小区是雨污合流,按照暴雨强度计算出来的雨水量远大于污水量,以此流量确定排水管径是否合适?
2、计算出污水量,流速如何确定?排水设计规范上的各个参数如水力半径如何选取?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    国有国法,家有家规,设计有设计的法律--设计规范。
    排水管道的水力计算是依据排水设计流量,结合自然(或规划)地面坡度,来确定排水管道的管径、坡度和管内流速。应注重的是:
    1、根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中有关规定,满足最小管径与相应最小设计坡度、最小、最大设计流速的要求。
    2、各管段计时时要瞻前顾后,设计坡度有陡缓之变、设计管径有大小之分(规定不得超过2级)、但设计流速前后要递增,既下游管段设计流速应等于或大于上游管段设计流速(如接管处为跌水井除外)。
    2007-12-30 09:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • llxxhh412
    llxxhh412 板凳
    按照最小流速0.75m/s计算出管径为500;如果增加坡度的话流速就会增加,管径应该相应减小吧
    坡度应该是自己设计吧?如何根据坡度来计算流速呢?
    不好意思我是门外汉,设计规范看了头晕
    2007-12-29 10:49:29

    回复 举报
    赞同0