发布于:2017-12-15 09:41:15
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
总说明:
1、工程 项目地址要正确。
2、墙身套用建筑墙身。
3、总说明一定要从头到尾仔细看一遍,在移动过程中可能会漏掉一些文字。抽时间整理一套通用的总说明。需要的加上,不需要的去掉,总说明要和节点对上号。
4、
柱:
1、合理归并,最好用自动生成的结果,自己画太浪费时间,盈建科现在能自己归并配筋,可以利用。
2、楼梯处能形成短柱,别忘了加密,有车库的,车库顶~基础拉梁顶框架柱箍筋全高加密。
3、角柱全高加密。箍筋加密区和非加密区配筋要满足,核心区箍筋要满足,添加核心区范围节点。
4、根据抗震规范进行肢距检查。
5、在大屋面上有小房子的,要注意柱子标高是否一致。有冲顶的要注意是否形成短柱。
6、调整模型时,最好先调整梁的截面大小,在调整柱子的截面大小。
7、顶层柱子小的详图看不清楚时,可以适当放大比例,使详图能够看清(一般放大2倍即可,看不清放大3倍)
8、柱子定位要准确(和轴线的位置要表达清楚,不要定错,定乱)
9、冲顶(由于电梯需要)柱子为框架柱、梁为框架梁。梁上起柱为梁柱(LZ)。
10、大屋面上有一大块房子的要注意柱子是否为角柱(是否为角柱看大块房子,大房子四周的柱子都为角柱)。
11、柱子标高不一致时需要特殊标注为:柱标高:14.100m~17.400m。
12.除顶层外侄柱子都需要填充,不需要填充的及配筋详图的柱子外框需要加粗20mm。
梁:
1、
梁定位一定要准确,建模时也要建模准确,避免后期改图。
2、
挑梁上部钢筋要拉通。钢筋配筋放大。
板:
1、商业活载为3.5KN/m2 ,商业除了跨度特别大(大于36700mm)的都要做成120mm厚, 100mm太薄了。
楼梯:
1、楼梯斜板和休息平台在跨度范围内选择120mm的楼板。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句嗯,是的,貌似都是这样的!!!!!!!!
回复 举报
回复 举报