最近做一个项目,锻造车间内有两套锻压机,安装容量分别为2712kw和2467kw,我Kx取0.4,两套机组分别用专用变压器供电,每台1600KVA,另建一车间变电所为车间内其他设备供电。请教这样设计是否合理,Kx选取是否有问题,有没有更好的方案,请高手指教,急。