土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于公厕给水立管流量计算

关于公厕给水立管流量计算

发布于:2017-12-14 16:28:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。
求大神指教
  • 天亮了783
    天亮了783 沙发

    一层附加1.2,一栋楼也是附加1.2

    2017-12-18 19:34:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内给排水管道铺设的注意事项有哪些

一、给水管道的布置1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数大于10个时,2条,且从建筑不同侧引入,同侧引入时,间距大于10m。防冰防压室外:冰冻线以下0.2m以下,粘土0.7m以上:室内穿基础,基础下。2、水表节点:北方——承重墙内;南方——水表井