箱变可以安装在小区地下室内吗
箱变可以安装在小区地下室内吗
如题,刚接手的一个项目,方案答复函上答复将原有630kVA基建用电转为正式用电,现在甲方希望把原630的箱变移到地下室,想问一下,箱变做地下室可以吗?需要注意哪些,有设备基础图最好,谢谢各路大神
发布于
2017-12-14 15:52:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dalijiang
1、地下室只能放干式变压器,而箱变可以做油变,也可干变
2、箱变是下电缆进出线,放地下室时要考虑出线问题
3、地下室属于户内,箱变的外壳是针对户外设计,在户内属于多余,还影响散热,通风。
总结呢,在满足条件下,地下室可以放箱变,只不过是多此一举而已。